zerk
и так суть такова: есть паркинг подземный на 1600 кв.м. не определюсь как сделать сигнализацию загазованности + включения вытяжных вентиляторов при превышении концентрации СО . Склоняюсь к 2-м вариантам, это использования сигнализаторов "Страж" http://www.renome.biz/gazosignalizatory которые соединить параллельно, но тут свои минусы: нужно к каждому подвести питание и "собрать" сигнал в случаи срабатывания на включения вентиляторов. Или использовать сигнализаторы ВАРТА http://www.temio.kiev.ua/index.php?cat=16 который состоит с блока и датчиков?
Почитав нормы не нашел где, через сколько метров........ нужно ставить датчики. Может кто-то подобное делал, прошу помочь!!!
ganz72
Кол-во датчиков определяется из площади, защищаемой одним датчиком. Паспортные данные разные, но обычно около 200м2. Я бы использовал программируемое реле типа Logo или Zelio, т.к. кроме включения (увеличения воздухообмена) вентиляции необходимо еще светозвуковую сигнализацию обеспечить. Да и возможность диспетчеризировать, если что, имеется.
zerk
ganz72: просто есть несколько моментов: электрощитовая в проекте не заложена и где мне городить щити я пока не решил! Для сигнализации хотел использовать простейшую схему. Диспетчеризации там не будет. Еще не знаю как поступить с приточкой и вытяжкой. Для управление ими можно использовать ящик (комплектный) http://www.eleton.com.ua/production/index2.php?show_level=12 но тут возникает 2-а момента: сантехники не знают как и когда должен включаться приток и вытяжка (для решения этого я хотел поставить таймер, а дальше пускай персонал выставляет время), 2-й отключение вентиляции при пожаре! Может легче свой щит управления собрать???? на малогабаритных контакторах????
ganz72
Я б свой собрал. С недорогим ПЛК. Реализуй что хочешь и ни к кому с вопросами не ходишь. "Пожар" на цифровой вход, СО - туда же, с 2-мя порогами сработки.
С тех. помещениями на автостоянках обычно проблем не бывает. Венткамеры те же, насосные и т.п. Место для шкафа найдется.
P.S. По уму - теме место в автоматизации. Попросите модераторов перенести. Полезной информации больше получите.
vavg
По подбору оборудования - есть ещё вариант http://www.seitron.ru/catalogue/2.htm прибор RGY000MBP4